變頻器常見故障和問題分類: 丹佛斯變頻器故障丹佛斯變頻器A88報警是什么故障?怎么處理?
-3
user 提問于 6年 以前
1 個回答
0

丹佛斯變頻器報A88故障,故障原因是選件變更故障。這種故障一般是在變頻器移除選件卡且變頻器參數14-89選件檢測設置為鎖定配置,重新上電后出現。解決方法:

  1. 恢復之前的選件。
  2. 更改參數14-89選件檢測為啟用選件變更,并復位。