日本精品一区-永久免费看mv网站入口亚洲-91精品国产日韩91久久久久久-日韩精品一区二区在线-影音先锋每日资源-呦呦精品-日韩黄色av网站-欧美成人午夜电影-三区在线视频-成人免费va视频-av自拍一区-亚洲综合爱-美女少妇网站-狠狠久久亚洲欧美专区-不卡一区视频
Toggle navigation
Navigation Menu
首頁
維修品牌
變頻器維護保養
ABB變頻器維修
西門子變頻器維修
丹佛斯變頻器維修
安川變頻器維修
臺達變頻器維修
施耐德變頻器維修
經驗案例
故障問答
維修視頻
產品信息
丹佛斯系列產品
偉肯系列產品
臺達系列產品
海利普系列產品
關于我們
變頻器常見故障和問題
›
分類: 丹佛斯變頻器故障
›
丹佛斯變頻器FC302走DP通訊,12~27、12~37需不需要短接?要注意哪些事項?
0
贊
踩
user
提問于 5年 以前
1 個回答
0
贊
踩
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家
管理員
回答于 5年 以前
丹佛斯變頻器FC302走DP通訊注意以下事項:
12-37必須短接
12-27可以選擇短接,或者不短接將5-12改為0
還需要在接線時注意線序正反,不能和強電同一線槽,屏蔽層應與變頻器接好
物理地址的首臺和最后一臺機器將終端電阻撥位開關撥開,參數上要將波特率,通訊協議,通訊地址等相關參數設置好。