變頻器常見故障和問題分類: abb變頻器故障abb變頻器報5011故障代碼怎么解決?
0
user 提問于 5年 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 5年 以前

ABB變頻器5011故障是由于傳動被另一個信號源控制。造成這種情況的常見原因是端子或變頻器本地已經啟動過了,但另外一個位置又啟動了一次造成的啟動命令沖突,一般不屬于硬件故障。
處理方法:到變頻器本機上將變頻器切換至手動狀態,按stop鍵,再重新啟動一次就可以了