變頻器常見故障和問題分類: 丹佛斯變頻器故障丹佛斯變頻器VLT2900參數只能讀取,不能修改怎么處理?
1
user 提問于 4年 以前
1 個回答
1
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 4年 以前

丹佛斯VLT2900變頻器參數只讀不能修改按以下方式處理。
(1)查看參數018是否設置為1鎖定,選擇鎖定功能后,參數只能讀取不能修改,改為0不鎖定即可。
(2)按鍵初始化(QUICKMENU+CHANGEDATA)