日本精品一区-永久免费看mv网站入口亚洲-91精品国产日韩91久久久久久-日韩精品一区二区在线-影音先锋每日资源-呦呦精品-日韩黄色av网站-欧美成人午夜电影-三区在线视频-成人免费va视频-av自拍一区-亚洲综合爱-美女少妇网站-狠狠久久亚洲欧美专区-不卡一区视频

變頻器常見故障和問題分類: abb變頻器故障ABB ACS510變頻器過熱報警2009,顯示外部溫度很高怎么解決?
0
user 提問于 4年 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 4年 以前

ABB變頻器報2009故障,說明傳動散熱器過熱。該報警表明如果不采取措施,馬上就會出現過溫故障。
R1 ~ R4 : 100 °C(212°F)R,5/R6: 110 °C(230°F)
排查步驟如下:
1、檢查變頻器風機是否正常
2、變頻器進出風口是否通暢
3、檢查散熱片是否堵住
4、平均環境溫度是否大于40℃,最高超過45℃,超過額定環境溫度變頻器需要降容
5、檢查馬達是否過載