日本精品一区-永久免费看mv网站入口亚洲-91精品国产日韩91久久久久久-日韩精品一区二区在线-影音先锋每日资源-呦呦精品-日韩黄色av网站-欧美成人午夜电影-三区在线视频-成人免费va视频-av自拍一区-亚洲综合爱-美女少妇网站-狠狠久久亚洲欧美专区-不卡一区视频

變頻器常見故障和問題分類: abb變頻器故障ABB ACS800變頻器4210報警,是什么故障,如何處理?
0
user 提問于 3年 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 3年 以前

ABB ACS 800變頻器報4210代碼,代表內部溫度過高。ABB變頻器模塊的跳閘溫度極限值為 125 °C 。

  1. 檢查環境溫度和濕度,檢查通風狀況保證通風良好;
  2. 檢查風機風道運行情況和散熱器的散熱片狀況,進行清灰除塵
  3. 檢查電機功率是否超過了單元功率
  4. 如果問題仍然存在,一般是硬件故障,比如逆變模塊損壞,電流感應器損壞等,具體原因需要送到專業維修機構進行檢測。