日本精品一区-永久免费看mv网站入口亚洲-91精品国产日韩91久久久久久-日韩精品一区二区在线-影音先锋每日资源-呦呦精品-日韩黄色av网站-欧美成人午夜电影-三区在线视频-成人免费va视频-av自拍一区-亚洲综合爱-美女少妇网站-狠狠久久亚洲欧美专区-不卡一区视频

變頻器常見故障和問題分類: abb變頻器故障ABB ACS355 送電顯示A2035故障代碼是什么報警?
0
user 提問于 3年 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 3年 以前

ABB ACS355 送電顯示A2035代碼代表Sto功能激活。STO功能指Safe Torque Off(安全扭矩關斷)安全功能,作用是阻止電機啟動。

  1. 如果該操作沒有實現安全電路中斷,則檢查安全電路與 STO 端子 X1C 連接的接線情況。
  2. 如果需要不同的反應,更改參數 3025STO OPERATION 的值。

注意:如果變頻器運行時已經使用STO,則必須復位啟動信號 (切換為0)