變頻器常見故障和問題分類: abb變頻器故障ABB? ACS580 報警A4B1故障怎么處理?
0
user 提問于 2年 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 2年 以前

ABB ACS580變頻器報A4B1故障代碼,代表逆變器單元內部過熱故障。可以根據以下步驟進行排查:

  1. 溫差過大,檢查電機連接線,是不是有虛接
  2. 檢測變頻器的風扇散熱片和風道是否正常,并進行清理
  3. 檢測變頻器溫度傳感器是否有故障
  4. 拆機觸發檢測IGBT模塊是否有故障
  5. 檢測控制卡,是否控制單元故障