變頻器常見故障和問題分類: 施耐德變頻器故障施耐德變頻器ATV71斷電一天后重啟,報電機短路,電流限幅。自整定一下就可以了是什么原因?
0
user 提問于 2年 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 2年 以前

施耐德變頻器ATV71斷電重啟后報電機短路,電流限幅。主要原因可能是由電機側引起的??梢钥紤]以下措施:

  1. 檢查電機對地絕緣是否正常,變頻器到負載之間電纜是否有破損
  2. 檢查運行時電機電流是否超出電機額定電流
  3. 查看電機負載是否過大
  4. 現場的接地工作是否處理到位