變頻器常見故障和問題分類: 施耐德變頻器故障施耐德變頻器上電后報PHF報警代碼
0
曾先生 提問于 2年 以前

施耐德變頻器上電后保PHF 缺相故障代碼 換之前舊的上去可以用

1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 2年 以前

施耐德變頻器上電報輸入端缺相,一般常見的是輸入電壓外圍因素和輸入端接線等問題。雖然替換舊變頻器后恢復正常。基本上可以排除外圍因素。但不能排除輸入端的接線端子是否存在虛接等問題,需要進行檢測。
另外,如果輸入接線端子正常,可以判斷是整流部分硬件故障,有的施耐德變頻器還自帶輸入端濾波器,如果濾波器故障也會造成輸入缺相。