丹佛斯FC300系列變頻器,如果發現端子無法開機,可以考慮從以下方面進行檢查

  1. 檢查變頻器是否有故障報警,如果有故障先復位消除報警;
  2. 檢查變頻器是否切換到自動運行(AUTO ON)上的燈亮;
  3. 檢查12和27端子是否已經短接;
  4. 檢查啟動信號是否到達;
  5. 檢查頻率信號是否到達;
  6. 檢查參數4-10電機速度方向,是否設為雙方向