丹佛斯變頻器VLT2800/2900如何設置外部(遠程)端子控制變頻器啟停?
0
贊
踩
user
提問于 2年 以前
1 個回答
0
贊
踩
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家
管理員
回答于 2年 以前
丹佛斯VLT2800和VLT2900變頻器端子啟停方式如下:
首先短接控制卡12、18號端子(12~18閉合為啟動,斷開為停止)
短接12、27號端子,50、53、55端子接電位器,其中53為電位器中間抽頭(電位器阻值為10K)
修改參數P002為0(REMOTE遠程操作)