變頻器常見故障和問題分類: 丹佛斯變頻器故障丹佛斯變頻器FC51 0.75KW報警A29,風扇不轉,現場已經連續壞過2次,但其他工位的變頻器都運行正常。
0
user 提問于 1年 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 1年 以前

丹佛斯變頻器 FC51報警 A29 表示風扇故障。通常原因如下:

  1. 風扇本身故障,包括風機損壞,或者連接線松動,接觸不良等。
  2. 風扇控制回路故障,包括控制回路,或者溫度傳感器故障。

由于現場這個位置連續多次故障,這往往是由于環境因素導致的:

  1. 灰塵和污垢,可能該位置工作環境中粉塵、油污、棉絮較多,導致堵塞風扇,影響其正常運轉。
  2. 高溫環境,該位置溫度較高,導致加速風扇電機的老化,也會影響變頻器的散熱效果。

可以考慮從以上兩個原因入手,改善現場環境,避免以后類似問題的發生。