變頻器常見故障和問題分類: abb變頻器故障ABB ACS550變頻器跳A5015故障報警怎么辦?
0
user 提問于 12月 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 12月 以前

ABB ACS550變頻器報警A5015,并不是變頻器故障,只是代表本地面板控制被禁止。
可以通過修改1606參數,將參數改為0來解決。