變頻器常見故障和問題分類: 丹佛斯變頻器故障丹佛斯FC302變頻器報W64 故障代碼如何消除?
0
user 提問于 11月 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 11月 以前

丹佛斯變頻器 FC302 報 W64 故障代碼,表示電壓極限故障, 標準解釋是負載和速度組合要求電動機電壓高于實際的直流回路電壓。
實際應用中W64報警很少出現,一般是發生在用戶使用磁通矢量控制模式下。