變頻器常見故障和問題分類: 丹佛斯變頻器故障丹佛斯變頻器報警AL 14是什么故障,怎么處理?
0
user 提問于 7月 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 7月 以前

丹佛斯變頻器報警AL14,代表接地故障。這是丹佛斯很常見的故障代碼,導致的原因也很多,可能是由接地線路導致,也有可能是由于電纜或電機故障,也可能是由變頻器內部故障引起。
一、變頻器接地線路。檢查變頻器的接地端子 PE,確保接地線連接牢固,無松動、脫落現象。
二、電纜和電機。

  1. 變頻器與電機的電纜是否有破損、老化、破皮等情況。
  2. 用兆歐表測量電機的絕緣電阻,判斷電機是否存在對地漏電的情況。
  3. 如果變頻器器輸出端至電機間電纜太長,要考慮增加輸出電抗器